          關于鋼質防火門的質量問題和檢查重點河南防火門廠家給大家介紹7點

          所屬分類:常識問答    發布時間: 2020-03-28    作者:河南防火門廠家
            分享到:   
          二維碼分享

           鋼質防火門作為一種常見的防火門,其實它相對于其他材質的防火門來說是發展較晚的,選擇專業的河南防火門廠家就找河南大唐消防,防火門在市場上的需求對我們的安全起到了特別大的作用,但是隨著市場的擴大,就出現了一些不正當的門窗交易,損壞消費者的權益,今天河南防火門廠家就給大家說說鋼質防火門存在的一些質量問題和檢查重點。

          河南防火門廠家
                  1、原材料問題:實際使用的原材料與設計或檢測時的材料不相符。如鋼板用薄板代替厚板,冷軋代替鍍鋅,防火隔熱材料不填充,或用蜂窩紙板、巖棉代替硅酸鋁纖維棉或填塞不滿,以次充好,降低其生產成本。檢查的重點為對照檢測報告資料中技術要求之內容,填充材料:一種方法是敲打聽聲音檢查法,發悶的聲音表明門框、門扇內有填充物,越悶表明填充的越實在;另一種方法是縫隙檢查法,即從門框、門扇的各孔洞(合頁孔、鎖孔、插銷孔、閉門器順序器固定孔、上下透氣孔、工藝孔等)處檢查,目前,市場上銷售的甲、乙級防火門用填充物為白色硅酸鋁纖維棉(容重不同,甲級為200kg/m3以上,乙級為160kg/m3以上),丙級的用黃色的巖棉。
                  2、門扇的厚度問題:在工程現場實際使用的門扇一般都比設計或檢測時的門扇厚度小,很難達到建筑要求的防火等級。檢查其實際門扇厚度是否符合檢測報告中的門扇厚度。

           3、防火玻璃問題:工程現場經常發現用浮法玻璃(單層或雙層)、中空玻璃、等級不夠的薄防火玻璃或采光不好、氣泡數量超標的防火玻璃冒充耐火等級高的防火玻璃。檢查時,可隨機拆下一塊玻璃,檢查灌防火液的封口是否在玻璃的上端角上,測量其厚度,甲級的一般在30mm,乙級的一般在25mm,丙級的一般在20mm,具體要對照防火玻璃檢測報告上的數據。

          河南防火門廠家談防火門的質量問題和檢查重點
                  4、自動關閉的問題:工程現場通常是在防火門上安裝閉門器和順序器,有的甚至只安裝閉門器,其目的是當防火門被打開后能自動關閉。從理論上看這樣做應該是沒什么問題,一旦發生火災后人在逃生時意識就比較慌亂,造成在經過防火門時使用的開啟力度不定,一旦用力過大使門的開啟角度大于閉門器的安全使用角度,閉門器便不能復位。這樣,防火門就起不到其應有的作用。工程上常使用的閉門器有105o和135o兩種,檢查門扇開啟到135o的范圍內是否安裝了門擋裝置,以排除閉門器失效的可能。
                  5、信號反饋的問題:工程現場一種常見的做法就是只安裝閉門器和順序器,沒有按規范要求的信號反饋功能,此時的防火門也是不完善的。正確的方法應該是防火門平??烧㈤],一旦發生火災時可通過消防中心控制室的火災報警系統之反饋信號傳送給釋放器,使釋放器開關動作,達到使防火門處于自動關閉的狀態。檢查的方法很簡單,只要反復試驗其聯動動作→反饋到消防控制中心即可。
                  6、逃生鎖具的問題:工程現場經常發現在人員密集的緊急疏散口使用普通的壓把防火鎖,而沒有使用專用的逃生鎖具。專用的逃生鎖具在人員逃生時,只要簡單地用身體碰鎖體,就可以將門打開。即使著火時,在門口發生人員擁擠的情況下,防火門也可以被打開,達到逃生的目的。檢查是否使用了此專用鎖具及靈活性,一般情況下,緊急疏散逃生門不允許經常從外面打開門進入,并且不能設置高出地面的下坎,以防緊急疏散時絆到逃生人員。

          河南防火門
                  7、門縫隙及密封膠條問題:由于個別企業的產品粗制濫造或在安裝環節中質量把關不嚴,造成門扇與門扇接口縫、框扇間縫、門扇與地面間縫等各種縫隙寬度嚴重超標,在檢查時因穿火漏煙而達不到標準規定的技術要求。GBl2955-1991 《鋼質防火門通用技術條件》中的5.3.3明確要求上縫不得大于3mm,側縫不得大于4mm,雙扇中縫 不得大于4mm,下縫不得大于8mm。另外,防火門上使用的密封膠條根本達不到防火要求,目測密封膠條上無不燃性材料的白色小點,用打火機一點就著,更有甚的,索性不安裝密封膠條,嚴重影響了鋼質防火門的防火隔煙功能。
                  質量在防火門市場上是非常重要的,它關系著每一個人的生命安全和財產安全,所以河南防火門廠家建議大家在選擇防火門的時候一定要注意質量。如果還想了解河南防火窗的知識也歡迎持續關注我們:http://www.sdwrls.com/

          聯系我們

          河南 - 大唐消防科技有限公司 萬家燈火         網站地圖  RSS   XML 備案號:豫ICP備16041684號-2

          地址:河南省鄭州市二七區南四環66號    電話:400-677-2119    手機:15600000386    郵箱:1261178899@qq.com    技術支持:
          掃一掃
          亚洲一卡2卡三卡4卡国色| 一卡二卡三卡四卡无卡六卡| 一卡二卡三卡四卡无卡免费| 一卡两卡三卡四卡免费视频| 中日韩一卡2卡三卡4卡网站| 国产1卡2卡3卡4卡免费| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 国产华人AV导航| 欧美一卡2卡三卡4卡无卡免费| 亚洲不卡一卡2卡三卡4卡5卡高清直播| 一卡二卡三卡四卡五卡| 日韩1卡二卡三卡四卡免费| 一卡2卡三卡4卡| 亚洲1卡2卡三卡4卡| 一卡三卡四区一卡三卡| 一卡二卡≡卡四卡在线高清免费| 亚洲卡一卡二新区乱码仙踪林| 精品一区二区三卡四卡网站| 一本二卡三卡四卡乱码| 一卡二卡三卡四卡视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡 高清| 日本卡二卡三卡四卡免费网址| 国产一卡2卡三卡4卡 在线观看| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 日本一卡2卡三卡4卡在线| 精品一卡2卡三卡4卡免费网站在线| 一卡一卡高清在线观看| 1卡2卡3卡4卡在线观看|